1.5挂机制冷量不够

[复制链接]
发表于 2017-7-17 23:13:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位大师,令天我去移动公司修一台定频1.5挂机。内外机正常运转,就是内机风只有一点凉。22的氟运行0.6。铜管有15米差不多。就发现内机接铜管有1米没保温管。大小铜管就只包扎带。其余的管都埋在墙和地板里看不到了。请问大师大小铜管包一起对制冷量有多大影响。谢谢。
发表于 2017-7-17 23:29:13 来自手机 | 显示全部楼层
没影响。。
发表于 2017-7-17 23:47:42 来自手机 | 显示全部楼层
1.5挂机,管子太长了,追加点氟试试,估计ye不太理想。
发表于 2017-7-17 23:52:11 来自手机 | 显示全部楼层
二楼正解,省省吧
发表于 2017-7-18 10:18:56 | 显示全部楼层
连接管太长
发表于 2017-7-18 10:54:05 来自手机 | 显示全部楼层
管子包在一起没有影响,空调如果是以前的老机器,这么长的管子影响不大,现在的机器就不好说了。
发表于 2017-7-18 13:43:20 | 显示全部楼层
连接管太长,效果不会太好
发表于 2017-7-18 16:13:53 | 显示全部楼层
22氟运行0.6,蒸发器温度12+度,出风温度20+度,感觉只有一点凉就对了。
发表于 2017-7-18 17:11:25 | 显示全部楼层
1.5p的15米,效果会很差,清洗外机看看会不会好点
发表于 2017-7-18 21:25:57 | 显示全部楼层
管子太长了