新手维修开机烧保险

[复制链接]
发表于 2017-7-17 17:56:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台1.5的格力定速机    擦电正常   按开关5秒后烧保险丝    觉得是短路   可是找了半天没短路啊   开始怀疑外机   外机线被改过    改回来擦上电开机不烧保险丝   外机风机正常   内机正常就压缩机不工作  大神们来看看谢谢各位了
发表于 2017-7-17 18:55:47 | 显示全部楼层
检查压缩机的控制电路和压缩机的附件是不是正常?
改过来又改回去的机器是比较容易烧坏原件的啊!
如果你经验不足还是请懂行的人来搞吧,毕竟是安全安全安全第一哈!
发表于 2017-7-17 20:08:58 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机坏了,没维修价值了,换一台吧
 楼主| 发表于 2017-7-17 20:39:45 来自手机 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-7-17 18:55
检查压缩机的控制电路和压缩机的附件是不是正常?
改过来又改回去的机器是比较容易烧坏原件的啊!
如果你 ...

还有就是压缩机烫的不行   虽然是太阳光下
发表于 2017-7-17 21:00:08 | 显示全部楼层
拔下压机供电线试下,看下是否正常
发表于 2017-7-18 22:57:43 | 显示全部楼层
如果是板子上的保险,注意查外面,电线先不联结外机,线头绝缘处理,开机,若烧保险,电线坏了。否则对外机进行绝缘测量,还有检查接线座的螺丝有没有更换过,长了一点点而破坏了接线座的绝缘。
发表于 2017-7-18 23:07:27 | 显示全部楼层
补充:线接的不对,压机线和零线没接准