今天修一台空调,制冷差

[复制链接]
发表于 2017-7-17 15:13:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接电话,空调制冷差,三通阀节露,二通阀干燥。启动电流6.5。运行15分钟电流8.7.检查压力5.0。冷凝器干净。换了外风机,和电容。故障依旧。最后怀疑氟利昂加多了,客户说这空调是别的地方搬个来的。安装好,客户说制冷差。我测压力也差不多,觉定放氟,压力4.0运行电流降了4.1。
但制冷效果还是不够理想。比以前好。但搞不懂,三通阀节露,二通阀干燥。该修的都修了。
发表于 2017-7-17 15:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
粗管憋了,再检查看看
发表于 2017-7-17 15:46:40 | 显示全部楼层

粗管憋了,再检查看看。认同沙发观点
发表于 2017-7-17 16:07:35 | 显示全部楼层
可能是进空气了。。。
发表于 2017-7-17 16:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
抽空重制冷剂   
发表于 2017-7-17 17:06:05 来自手机 | 显示全部楼层
系统重新整哈,
发表于 2017-7-17 17:11:02 | 显示全部楼层
俺是来学习的,看看各位如何是如果分析判断故障成因的
发表于 2017-7-17 17:13:24 | 显示全部楼层
先检查连接管
 楼主| 发表于 2017-7-17 19:14:15 来自手机 | 显示全部楼层
连接管正常,没有憋,是新换的
发表于 2017-7-17 20:57:58 来自手机 | 显示全部楼层
内机风扇转速低