电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2475|回复: 7

空调安装排空问题

[复制链接]
发表于 2017-7-16 07:16:10 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
关于定频空调安装我一般都是用低压管(粗管)排空,前几天看到有个做二手空调安装的先把低压管螺帽拧紧了然后用细管排空,这种做法跟用粗管排空效果是一样的吗?
发表于 2017-7-16 07:38:27 来自手机 | 显示全部楼层
当然一样的
发表于 2017-7-16 07:44:59 来自手机 | 显示全部楼层
我一直用细管排空
发表于 2017-7-16 08:24:22 | 显示全部楼层
自排空,真空度根本达不到标准。
发表于 2017-7-16 09:39:41 | 显示全部楼层
效果差一点,,,,,。内机管道的空气排不干净。。。。
 楼主| 发表于 2017-7-16 10:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
现在有的游击队变频空调移机都不带抽真空的,你能跟他怎么理论,他硬是说不影响,不得不佩服二大爷游击队,现在通下水道的都开始搞空调了,竞争太大啊
发表于 2017-7-16 13:31:59 | 显示全部楼层
粗管排的多
发表于 2017-7-16 14:04:35 | 显示全部楼层
天气炎热,修空调暴利,板级维修技术要求不高,空调大部分故障可以加雪种,清洗,换电容,换板就能解决问题。一个师傅带上十来个半桶水的安装工就成了有影响力的专业空调维修公司。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 06:49 , Processed in 0.055141 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表