老三菱变频空调 MSZ-J12VV不制冷

[复制链接]
发表于 2017-7-15 21:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台老三菱变频空调MSZ-J12VV,开机后正常内外机正常启动,但不制冷,加了R-22还是不行,拆机发现电子膨胀阀B端(与高压管相连)有结霜,10几分钟后霜又化了,就是不制冷,初步怀疑膨胀阀有问题,测试各引脚电阻1脚与4脚,6脚分别为50欧左右,2脚与3脚、5脚分别为50欧左右,线圈应该是好的,将膨胀阀接到主板上准备测试电压时,发现主板上对应端子1脚,2脚,3脚均对地短路,请教各位大侠,1脚、2脚对地短路能理解,因为是公共端,3脚对地短路这是不是主板坏了啊,
 楼主| 发表于 2017-7-15 21:57:05 来自手机 | 显示全部楼层
空调外机主板是SE00A946
 楼主| 发表于 2017-7-16 09:19:52 来自手机 | 显示全部楼层
原因找到了,是电子膨胀阀驱动回路上二极管D905损坏,但是不知道具体作用、也不知道二极管的型号,是电子膨胀阀四相分别对地的二极管,有人知道吗,望不吝赐教……