格力空调,外机,风机。不工作

[复制链接]
发表于 2017-7-15 12:22:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天接电话,一台格力变频空调不制冷。上门查看,开机内风机工作。外机不工作,外风机压缩机不动。显示故障代码额6。。外机测,CN电压223V。测信号线直流0到12V的跳变。
不知是哪里坏了,望师傅指点。本人变频还是刚接触。
发表于 2017-7-15 12:41:01 来自手机 | 显示全部楼层
赶紧闪人,外机变频板你有么?板你会修么?
 楼主| 发表于 2017-7-15 13:15:36 来自手机 | 显示全部楼层
楼上的也不会啊?
发表于 2017-7-15 14:15:37 来自手机 | 显示全部楼层
是E6故障吧
发表于 2017-7-15 16:19:06 | 显示全部楼层
建议你还是换板吧
发表于 2017-7-15 18:17:58 | 显示全部楼层
这个不要浪费时间,走人
发表于 2017-7-15 19:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
E6有个毛病,就是反馈信号有两个电容容易坏
发表于 2017-7-15 20:37:49 来自手机 | 显示全部楼层
最好修的故障,万用表都不用带。换线不行就换板
发表于 2017-7-15 20:42:51 | 显示全部楼层
换外机电器盒
发表于 2017-7-15 20:58:24 来自手机 | 显示全部楼层
看下外机电源5v12v15v正常否,前几天碰到一台是外机板电源块tpo243坏了,三匹的柜机。