格力26机热保护

[复制链接]
发表于 2017-7-14 21:33:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
出租房装的二手03年的格力26定速机子,用户反应开机10分钟左右不制冷。上门检查,交换器都不脏,外机环境也不存在散热不好。开机测试,能启动,压力不高(用户说加过氟了),只有0.3多点,运行五分钟后,压缩机声音变闷,一阵一阵的嗡嗡声,压力还是0.3多点,电流慢慢上升,10多分钟保护,期间外热交上部热,下部常温,内热交上部冷,下部不冷。电容都换过测试还是一样,以前修黑电的,空调近来才入手的。明天打算放氟重加试试,如果还是一样会是什么原因,会是压缩机问题或者系统有堵吗?
发表于 2017-7-14 21:44:36 来自手机 | 显示全部楼层
不是只有氟加多了才会热保护,氟少了一样热保护
 楼主| 发表于 2017-7-14 21:55:52 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2017-7-14 21:44
不是只有氟加多了才会热保护,氟少了一样热保护

假如明天定量加还保护的话,是不是就是压缩机或者系统微堵?
发表于 2017-7-14 22:10:54 来自手机 | 显示全部楼层
别老把事情想多那么复杂
 楼主| 发表于 2017-7-14 22:15:16 | 显示全部楼层
xinjin5838 发表于 2017-7-14 22:10
别老把事情想多那么复杂

空调刚入手不久,边学习边操作
发表于 2017-7-14 23:14:30 | 显示全部楼层
咋还没会呢就接到机修了...万一修不好呢
发表于 2017-7-14 23:41:34 | 显示全部楼层
缺氟肯定热保护
发表于 2017-7-14 23:45:44 来自手机 | 显示全部楼层
有没有那些地方接霜?这个可能堵了