电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2509|回复: 9

今天搞了两个空调制冷效果差

[复制链接]
发表于 2017-7-14 20:38:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
都是R22老空调,用户都反应制冷效果差,不出冷凝水,我上压力表都是0.4兆帕,电流也是几乎额定电流,试着加了一口到了0.5小阀湿了,电流高出额定,真就差这一口,两家几乎完全一样,唐山天气白天39度,我在现场等了会,外机水管流水,我有点不相信,真的差这一口,我有点怀疑我走后,用户会打来电话说又不冷了
IMG_20170714_203756.jpg
IMG_20170714_203745.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-14 20:39:11 来自手机 | 显示全部楼层
这个图,其实压力表是5.5兆帕
发表于 2017-7-14 20:48:44 来自手机 | 显示全部楼层
气温高,压力就应该高,39度气温5.5的压力正常!
发表于 2017-7-14 21:58:10 | 显示全部楼层
你必须把泄露点找到,然后处理好泄露点了,再加冷媒。你直接加冷媒进去只是治标不治本,过不了多长时间又会不制冷的。
发表于 2017-7-14 22:02:43 | 显示全部楼层
任师家电制冷 发表于 2017-7-14 21:58
你必须把泄露点找到,然后处理好泄露点了,再加冷媒。你直接加冷媒进去只是治标不治本,过不了多长时间又会 ...


没道理两台都同时漏吧。
发表于 2017-7-14 22:12:23 来自手机 | 显示全部楼层
有些空调就差这么一小口
发表于 2017-7-14 22:12:34 来自手机 | 显示全部楼层
有些空调就差这么一小口
发表于 2017-7-14 22:12:39 来自手机 | 显示全部楼层
有些空调就差这么一小口
发表于 2017-7-16 22:33:12 | 显示全部楼层
好多空调经常会缺那么一口~我觉得接口会不会有换季节热胀冷缩导致漏氟呢?很多时候加那一口进去一个季节都不会再打电话回来了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 07:34 , Processed in 0.063651 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表