涡旋压缩机的加氟问题

[复制链接]
发表于 2017-7-14 13:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
特灵的涡旋压缩机,氟泄露、焊接漏点以后加氟,需要抽真空吗?抽到多少压力合适?需要加冷冻机油吗? 谢谢!
发表于 2017-7-14 15:48:24 | 显示全部楼层
应该抽真空
 楼主| 发表于 2017-7-14 20:20:24 | 显示全部楼层

抽到多少压力为止?需要加多少冷冻油?
发表于 2017-7-14 21:44:36 | 显示全部楼层
抽空嘛,按时间就30分钟吧,按数值-1就行-3更好。
 楼主| 发表于 2017-7-15 11:44:05 | 显示全部楼层
yang_5 发表于 2017-7-14 21:44
抽空嘛,按时间就30分钟吧,按数值-1就行-3更好。

谢谢!需要加冷冻油吗?
发表于 2017-7-15 12:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
是水机吗?要打压确定没漏点才能抽真空,有过一次惨痛的经历,查漏焊完后抽真空,结果系统全是水。
 楼主| 发表于 2017-7-15 18:39:01 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-7-15 12:04
是水机吗?要打压确定没漏点才能抽真空,有过一次惨痛的经历,查漏焊完后抽真空,结果系统全是水。

水机,已经打压抽了真空加氟。只是感觉制冷效果比以前差一点点,在考虑是不是重新抽了以后再加。

需要加冷冻机油吗?
发表于 2017-7-15 22:36:58 来自手机 | 显示全部楼层
有油标吗?一般不用,如果漏在低处已多次补氟就要加点
 楼主| 发表于 2017-7-16 00:05:58 | 显示全部楼层
初学者222 发表于 2017-7-15 22:36
有油标吗?一般不用,如果漏在低处已多次补氟就要加点

没有油表,漏点在加氟小管的焊点的地方。保温套被油浸过的样子,压缩机工作时候有轻微扫膛的声音,像在金属上滚动的响声