电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 2335569574

空调粗管结霜

[复制链接]
发表于 2017-7-14 21:44:41 来自手机 | 显示全部楼层
内机风扇转速变慢或内机滤网、蒸发器脏了
发表于 2017-7-14 22:47:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-14 23:31:23 | 显示全部楼层
查内风机转速
发表于 2017-7-14 23:31:47 | 显示全部楼层
熊荣芳 发表于 2017-7-14 17:00
缺氟是细管结霜吧!

缺氟是回气管(粗管)结霜
发表于 2017-7-15 06:15:46 | 显示全部楼层
赞同10楼的观点,还是检查蒸发器
发表于 2017-7-15 09:38:35 | 显示全部楼层
任师家电制冷 发表于 2017-7-14 21:36
粗管三通阀下面的阀门没有完全打开,冷媒流动不顺畅,所以就会结霜。用内六角扳手把它完全打开就好了。

粗管阀门没完全打开压力很大不会结霜的
发表于 2017-7-15 09:41:05 | 显示全部楼层
1、风速低了
2、内热交脏了
3、粗管扁了
发表于 2017-7-15 11:56:25 | 显示全部楼层
如果 风速正常 你看外机 背后的冷热交换,内机的冷凝器 是不是 批了成外衣? 如果是 柜机,就是 内机 冷凝器的背面 。一般洗个澡就OK了
发表于 2017-7-16 21:57:57 | 显示全部楼层
赞同27楼观点,加氟肯定没用的
发表于 2017-7-16 22:04:34 | 显示全部楼层

  有时候先简后复杂  
  
     省时 省力   按步骤来处理

      严谨的好处