格力变频怪故障,求助

[复制链接]
发表于 2017-7-14 11:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修台格力变频,开机制冷正常,约10分钟左右外机停机。压机风机都停了。在过两分钟内机报E6。拆机测外机220正常,通讯只有几V.外机3灯都不亮。测5V.12V.15V都没有了。继续检查300V保险后级有330V左右。证明开关电源不正常。可能刚开机没多久电源就有问题了。停机的时候PTC是开路状态。拆板回来单独供电测12V.5V.15V又正常了。以为又好了。又去装机测试。结果还是一样、。回来测试结果电源又正常了。电源模块用的是P1027P65.按道理来说这模块应该没问题,外围电路都检查了,也没发现什么问题。
会不会是副电源带不起负载,然后供电继电器断开,然后PTC因电流大断开。有没有同行修过这种问题。

刚开机压机风机都正常是不是代表模块,PFC都正常,开机后也有升频的声音。
求指点。。。
 楼主| 发表于 2017-7-14 11:10:08 | 显示全部楼层
拆板回来单独供电,能听到继电器吸合声
发表于 2017-7-14 11:47:31 | 显示全部楼层
估计是电源模块不良。过热保护。
发表于 2017-7-14 12:18:02 来自手机 | 显示全部楼层
外机220V可能虚接
发表于 2017-7-14 15:06:41 来自手机 | 显示全部楼层
十分钟应该有制冷效果了,制冷效果怎么样,假如检测制冷效果的反馈有问题,它也会保护停机的。
发表于 2017-7-14 15:07:06 来自手机 | 显示全部楼层
十分钟应该有制冷效果了,制冷效果怎么样,假如检测制冷效果的反馈有问题,它也会保护停机的。
发表于 2017-7-14 15:07:23 来自手机 | 显示全部楼层
十分钟应该有制冷效果了,制冷效果怎么样,假如检测制冷效果的反馈有问题,它也会保护停机的。
发表于 2017-7-14 15:07:50 来自手机 | 显示全部楼层
十分钟应该有制冷效果了,制冷效果怎么样,假如检测制冷效果的反馈有问题,它也会保护停机的。
 楼主| 发表于 2017-7-14 15:18:21 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2017-7-14 15:07
十分钟应该有制冷效果了,制冷效果怎么样,假如检测制冷效果的反馈有问题,它也会保护停机的。

制冷效果还行
 楼主| 发表于 2017-7-14 15:18:45 | 显示全部楼层
liurongjian 发表于 2017-7-14 15:07
十分钟应该有制冷效果了,制冷效果怎么样,假如检测制冷效果的反馈有问题,它也会保护停机的。

如果是保护停机,怎么会连5V都没有
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 06:36 , Processed in 0.060619 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表