格力E6故障,最后直接炸三洋机头。

[复制链接]
发表于 2017-7-14 10:47:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
兼职维修的餐厅说有台空调不制冷了,我去看面板报E6故障同时也内机不工作,后面查故障是通讯故障,拆开内机接线盒三相电源正常并且外机三相电源线也并在一起去外机接线端子,只通过两根线通讯开机,后面去查外机三相电源,万用表测量外机接线端子发现缺相相序不正常,AB相有200伏BC没有电压AC相有190伏,ABC相与零线各都有220伏,外机主板没有任何动作压缩机接触器没有吸合,当时就判定内机与外机之间的三十多米的电源线有问题需要更换,跟经理说明白电源线有问题需要换线不能开机,因为才装了两年后面经理跟合作供应商说看看怎么解决换线问题,到了第二天又当面跟楼面主管不开这台空调了有故障,说了不到半个钟到了用餐时间楼面主管就刚好开这台空调,当时我刚好也在附近为其他机子补冷媒,一声很大一声砰的声音然后就泄气声,吓到我了,后面泄气声没了,就去拆外壳看看什么情况,拆出来里面压机炸了,果断装好外壳走人。
发表于 2017-7-14 10:52:39 来自手机 | 显示全部楼层
营业场所的空调   不能及时修复的  为什么你不把电源切断,,?出现这种事情,你有不可推卸的责任
发表于 2017-7-14 10:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
又是32的吗
发表于 2017-7-14 10:57:40 | 显示全部楼层
应该跟他说清楚,然后拆了电源
发表于 2017-7-14 11:02:51 | 显示全部楼层
没有拆电源
发表于 2017-7-14 11:09:59 | 显示全部楼层
怪不得人家,楼主粗心大意
发表于 2017-7-14 11:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
不应该坏压机呀!没道理! 有相序保护,就算相序保护坏,通电压机也不会坏
发表于 2017-7-14 11:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
E6 主要线子问题,加长线。 还有外板。
发表于 2017-7-14 11:30:27 来自手机 | 显示全部楼层
没怎么看明白
发表于 2017-7-14 12:16:39 | 显示全部楼层
都E6了,外机还能启动?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 07:37 , Processed in 0.062414 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表