电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1609|回复: 9

这空调是压缩机不行了吗?不知判断的对不!

[复制链接]
发表于 2017-7-14 00:55:20 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调是以前收回来的旧空调 修好好自己放门市在用,因为空调有的铝管点漏氟也一直没管他,今天突然效果不好了,也没测量是否没氟了(因为这空调每年差就要加一次 自己没时间也没修)就直接换了管子,加氟然后试机,发现低压没加多少就到0.7了放到0.5没效果,摸储液罐热的,判断四通阀串气了,给四通阀上了下电 压力走到了1.0,然后断电四通阀还是1.0 掉不下去了,然后不停的给电磁阀上电 断电依旧还是1.0的压力,然后我去掉四通阀直接改成单冷的了,在抽空加氟,压力下去了,然后现在的问题是压力加到0.5 内机只有一一半是冰的  另外一半还是常温,加氟到0.7还是一样电流和标注的3.9A差不多!判断是压缩机吸排气不行了  不知道判断的对不?外机散热很好 内机散热也很好 不脏!
发表于 2017-7-14 01:23:42 | 显示全部楼层
说具体点,品牌型号,多大的机子?
初步判断药水还差
发表于 2017-7-14 06:14:45 | 显示全部楼层
单独测试压缩机吸棑能力
发表于 2017-7-14 07:28:45 | 显示全部楼层
直接开始收氟,表能迅速降到负压压缩机就没问题
降不下去?那就换压机
发表于 2017-7-14 07:42:39 | 显示全部楼层
看样是压机窜气了
 楼主| 发表于 2017-7-14 11:50:48 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-7-14 07:28
直接开始收氟,表能迅速降到负压压缩机就没问题
降不下去?那就换压机

不能 加氟了降下来很慢!
发表于 2017-7-14 11:59:34 | 显示全部楼层
⑨0逅 发表于 2017-7-14 11:50
不能 加氟了降下来很慢!

四通阀漏气也降不下来
发表于 2017-7-14 12:52:12 | 显示全部楼层
太旧的机子要花那么多精力去修不合算,因为整机性能不会好。
发表于 2017-7-14 15:02:38 来自手机 | 显示全部楼层
会不会过滤器有点堵。
发表于 2017-7-14 15:45:09 | 显示全部楼层
这空调是压缩机不行了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 06:52 , Processed in 0.060065 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表