发表于 2017-7-14 22:09:54 | 显示全部楼层
是的,支持楼上****、、、
发表于 2017-7-15 18:32:07 | 显示全部楼层
zcc1 发表于 2017-7-14 21:57
外机机壳要翻开吗??在露天怎么办???不开盖,压缩机一侧是单独密封的.加风扇有效果么?

反正我给我自己用的佐丹空调加过排气扇强制散热。又用了二年。信不信由你。
 楼主| 发表于 2017-7-23 00:29:45 来自手机 | 显示全部楼层
joemasen 发表于 2017-7-14 19:43
电流,电流!这么重要的东西你不查查?浪费时间

电流5.5a 和铭牌一样,我忘了。不好意思
发表于 2017-7-23 18:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
看看电流   我修过这种情况的换了压机好了
发表于 2017-7-23 21:11:45 | 显示全部楼层
换压机吧,我这一酒店全是08年,小精灵空调。外机噪音太响,已淘汰了40台。震得窗户都动。尤其是制热状态。
发表于 2017-7-23 21:35:58 | 显示全部楼层
335227 发表于 2017-7-13 17:50
r22a单冷1.5的机器

一   裂了   谁搞裂的   就是格力售后安装工   
2    裂了漏氟    漏了多少年
3  机器已经八年了   漏了多少年的氟
4   用户不是维修工   差氟会一直开着    压缩机一直在超负荷工作
5   压缩机超负荷搞了多少年
6   就是压缩机不行了   
7   压缩机缺油活塞连杆曲轴坏了
8  压缩机过热线圈局部短路

  
 楼主| 发表于 2017-7-23 21:41:45 来自手机 | 显示全部楼层
前几天加了点压缩机冷冻油进去,当时没热保护了,今天去用户家里修空调。用户说能用,不过我摸了下外机壳觉得还是比正常的烫手。用户说凑合着用,明年开春空调降价再换新机!
发表于 2017-7-23 22:40:30 | 显示全部楼层
我这几天就修了这样一台1.5匹的志高空调,电流达到8.6 额定电流应该是5.6左右的样子,电压是206V 外机的冷凝器铝片变形了,吹出来的风非常热,外机的外壳温度也非常的高,特别是压缩机那里,每到中午1点钟的时候,用户说就停机了,原以为是压缩机的电容坏了,用万用表量了量正常,就换了电容再说,抱着试试看看的样子用。没有想到第二天用户就打来电话说还是老样子,仔细检查就发现刚才我说的样子,最后就叫用户要么搞一个风扇放在冷凝器的地方给冷凝器降温,要么接一根自来水管子给冷凝器浇水降温,遇到这种情况我也没有办法,要么换外机。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 13:33 , Processed in 0.050626 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表