格力压缩机过热保护

[复制链接]
发表于 2017-7-13 17:47:54 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台2008年的格力空调,用户说不制冷,上检查喇叭口裂开了,重做喇叭口以后,抽空加氟,发现外机震动厉害,声音奇大,跟拖拉机一样,用户说好几年之前就是这声音,加氟加到0.5mp,制冷效果不错,但是外机壳很烫手,风吹出来很热,1个小时后就过热保护了,今天早上过去清洗外机,顺便换了个风机电容,测低压0.4mp,过了一个小时一样过热保护,你们说还有修下去的必要吗?
 楼主| 发表于 2017-7-13 17:50:46 来自手机 | 显示全部楼层
r22a单冷1.5的机器
发表于 2017-7-13 18:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机运行电流大不大?
发表于 2017-7-13 20:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
清洗外机,换风扇电容,压缩机电容,还不行的话就不值当修了
发表于 2017-7-14 09:27:28 | 显示全部楼层
压机有问题
发表于 2017-7-14 10:05:10 | 显示全部楼层
加一个冰箱散热风扇,就可以使用了。风扇头向下吹风。可以使用一段时间。死马当做活马治。
发表于 2017-7-14 19:43:22 | 显示全部楼层
电流,电流!这么重要的东西你不查查?浪费时间
发表于 2017-7-14 21:57:34 | 显示全部楼层
童刚 发表于 2017-7-14 10:05
加一个冰箱散热风扇,就可以使用了。风扇头向下吹风。可以使用一段时间。死马当做活马治。

外机机壳要翻开吗??在露天怎么办???不开盖,压缩机一侧是单独密封的.加风扇有效果么?
发表于 2017-7-14 22:06:04 来自手机 | 显示全部楼层
不要看压力加冷媒,加到粗管很冷就停
发表于 2017-7-14 22:06:45 来自手机 | 显示全部楼层
大管要比小管冷就对了