一饭店有个35的美的挂机,说制冷效果差。该机使用面积10平方不到。测低压压力0.5mp,进风口温度32度出风口19度。粗管冰凉,细管微凉,感觉细管摸着比正常的温度要高点。该机管道已经被换成铝管,外机粗管接头处有折扁。油烟机排风口就在外机旁边,外机鳞片上沾满了油渍跟灰尘。
我的处理方法是更换了新的管路,清洗了内外机,将外机移到了别的地方,防止吸到油烟。可是弄好后效果感觉跟之前一模一样。出风口温度也只能到17/18度,测低压压力0.65mp,放到0.5效果还是一样
发表于 2017-7-13 11:04:02 | 显示全部楼层
好像还要再放一些。。。。
发表于 2017-7-13 11:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
外机是怎样清洗的
发表于 2017-7-13 11:30:00 来自手机 | 显示全部楼层
內外机没洗干净!
发表于 2017-7-13 11:34:40 | 显示全部楼层
换个机子吧
发表于 2017-7-13 11:37:35 来自手机 | 显示全部楼层
外机火碱洗到透光
发表于 2017-7-13 11:54:26 | 显示全部楼层
看看周老师的文章,这样的问题就不是问题了
发表于 2017-7-13 12:06:59 | 显示全部楼层
外机用涤尘仔细洗一遍~~~~
 楼主| 发表于 2017-7-13 13:19:37 | 显示全部楼层
路路同 发表于 2017-7-13 11:28
外机是怎样清洗的

先喷除油剂,等段时间再用水冲,用刷子刷,洗前都不透光,洗好后能从后面看到前面风叶
发表于 2017-7-13 14:35:12 | 显示全部楼层
你这个17.8度是运行了多长时间测的?再就是不要单纯看压力,压缩机电流很重要。