老格力5p定频空调压机坏了更换后加液至5公斤,回管凉不是深冷电流9A!压机温度过高保护,问下师傅们是不是有点堵!这个格力过滤器在外机还是在内机?
发表于 2017-7-11 21:48:15 | 显示全部楼层
换压机就应换过滤器,在内机
发表于 2017-7-11 21:51:05 来自手机 | 显示全部楼层
是不是雪种多了?放点试下。外风扇,外热交都正常吗
 楼主| 发表于 2017-7-11 22:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2017-7-11 21:51
是不是雪种多了?放点试下。外风扇,外热交都正常吗

回气压力5公斤,风机正常,散热还好,太阳晒不到,现在主要是额定电流应该是多大!格力没标注!9A是不是偏大!
发表于 2017-7-11 22:14:36 来自手机 | 显示全部楼层
按功率算,功率除380再除1.732。还是再放点试下
 楼主| 发表于 2017-7-11 22:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2017-7-11 22:14
按功率算,功率除380再除1.732。还是再放点试下

谢谢你!应该堵了!人家装的,压机不启动检查后三相保护器坏了,更换后压机无吸排气,更换压机制冷了,但是热保,烦啊,小朋友这不赚钱!还得帮他去搞!