测外机有230的电压风机正常转动压缩机电流1.8a氟的压力是1.1压缩机启动压力也没有变化电流也稳定在1.8a开制热模式压力也没有变化请问是压缩机喘气了还是四通阀喘气了
发表于 2017-7-11 21:00:38 | 显示全部楼层
压缩机...........
发表于 2017-7-11 22:05:11 来自手机 | 显示全部楼层
你查的是风扇电流吧,换个压缩机电容试下
发表于 2017-7-11 22:31:58 来自手机 | 显示全部楼层
差氟了   加氟
发表于 2017-7-12 07:11:51 来自手机 | 显示全部楼层
换压缩机吧!别听人家的,一个32的机的风扇能有1.8A?
发表于 2017-7-12 07:24:57 来自手机 | 显示全部楼层
我遇到的情况说给你,仅供参考。修过一台长虹空调,当时没梯子不便查外机,在室内测总电流2.2,以为缺氟,过程不说了,最终查到压缩机主绕组开路,电容和副绕组消耗不到2A电流。
 楼主| 发表于 2017-7-12 07:34:57 来自手机 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2017-7-11 22:05
你查的是风扇电流吧,换个压缩机电容试下

原机电容是30uf电流稳定1.8安换35uf电容电流稳定在2.4安
发表于 2017-7-12 20:15:41 来自手机 | 显示全部楼层
4楼说的是对的。加点雪种
发表于 2017-7-12 20:21:58 来自手机 | 显示全部楼层
换压机吧,压机都不呼吸了还不知道。
 楼主| 发表于 2017-7-13 22:26:52 来自手机 | 显示全部楼层
路路同 发表于 2017-7-12 20:21
换压机吧,压机都不呼吸了还不知道。

我知道压缩机现在就是平衡压
也不呼吸