电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2307|回复: 5

志高26变频空调维修求助

[复制链接]
发表于 2017-7-11 19:14:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接修一台型号为KFR_26W/ABP+3A志高变频,故障现象为开机后内机运转正常,外机风扇转,压缩机不起动,测外机供电190伏左右,模块PN端280伏,15伏,5伏供电正常,外机板LED灯闪5次,亮两秒左右又闪5次,一直循环,内机一直无故障代码,请教论坛高手,此灯含义,网上找的外机板图片,当时没拍照,外板只有一个LED灯
1707971067.jpg
IMG20170711181146.jpg
发表于 2017-7-11 20:42:00 | 显示全部楼层
我不会猜,但我觉得哪里坏从哪里查,压机不启动就从压机开始找原因
发表于 2017-7-11 20:43:10 | 显示全部楼层
室外机直流母线电压异常
运行指示灯闪亮5次,停2秒
电压超出规定范围,取样不准或线路板坏, 压机工作异常。  
测量电压和压缩机,更换输出模块和主控线路板

如果压机没启动时电压220V正常,启动后190V,可以判断为驱动模块或者压机损坏
如果没启动电压就跌落到190V,请加稳压器
 楼主| 发表于 2017-7-11 21:24:45 来自手机 | 显示全部楼层
按照厂家的说法,变频空调优势就在这里啊,较宽的电压适应能力,160到250伏都可以正常工作,又被厂家忽悠了吗
发表于 2017-7-11 21:40:45 | 显示全部楼层
问题是你是空载190?那压机启动可能就不到160了啊
发表于 2017-7-11 21:56:03 | 显示全部楼层
测外机供电190伏左右,模块PN端280伏         是我动手的话先把这里解决了再说!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 04:01 , Processed in 0.052841 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表