楼主: summerwm

空调奇怪故障,求解答。

[复制链接]
发表于 2017-7-11 19:40:47 | 显示全部楼层

焊枪伺候,换压缩机
发表于 2017-7-11 21:41:08 | 显示全部楼层
最后温差12度,也差不多了呀
发表于 2017-7-11 22:29:01 来自手机 | 显示全部楼层
外机风扇转速是不是低?或外风叶变形。
发表于 2017-7-11 22:30:33 | 显示全部楼层
我觉得26的机器,660W是很正常的功率,出风温度也有十几度了,难道不是面积问题?
发表于 2017-7-11 22:37:35 | 显示全部楼层
松树果 发表于 2017-7-11 08:22
除四通阀外就只有压缩机串气咯

我也赞同



发表于 2017-7-11 22:40:00 | 显示全部楼层
dzgt 发表于 2017-7-11 09:41
有一次同事去修空调,回来的时候雪种罐空了,跟我说明天再买一罐吧。我当时震惊了,13.6KG的罐,里面还有一 ...

你能确定他就加了一台机子??
发表于 2017-7-11 22:50:23 来自手机 | 显示全部楼层
压机挂了,吸排气问题
发表于 2017-7-11 22:52:26 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-11 08:26
哈哈哈和哈哈哈恐怕是氟加多了................

周元老不太露面啊,今日一见,深感荣幸修空调遇到困难就想到周老师
发表于 2017-7-11 22:58:26 | 显示全部楼层
查查外机风扇转速,量下外风机电容容量
发表于 2017-7-12 01:27:46 | 显示全部楼层
26的空调功率一般800W左右,电流一般也只有3.6A左右,铭牌上标称额定电流是指最大电流,而实际运行电流有些只有2.3至2.8A,不能光看电流去加氟或放氟,检测进出风口的温差就是最标准的,风速开到最大,一般温差是15至17度,也有一部分空调温差能达到19度,所以你说出风口17.7度,温度明显偏高。再放点氟运行8至15分钟,检测出风口温度,如果温度还是没变低,就重新抽空定量加氟,如果出风口温度还是一样,估计就是压机吸排气不足。