空调奇怪故障,求解答。

[复制链接]
发表于 2017-7-11 08:10:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 summerwm 于 2017-7-11 10:46 编辑

一台美的空调KFR26, 制冷效果差, 室内温压30度, 内机出风口23度。
外机测量,额定电流5.4A, 测量为3A,低压压力0.6MPA,小管常温,大管微凉,内外机较干净。
现加制冷剂R22,加到低压0.7MPA,电流4.8A, 效果还是一样。
没碰到过这样的问题,求高手解答。(除四通阀外还有其他可能吗)

回复各位:
    业主说装好之后就一直没动过,差不多3年了,为什么会无原无故高了呢?
现放到0.45MPA,电流2.80, 内机出风口为17.7度, 进气口为30度, 但整体的室温降不下来。 WHY? 头都大了,内外机很干净,你们说要不要全部放掉,抽真空重新加。
发表于 2017-7-11 08:22:01 来自手机 | 显示全部楼层
要依额定电流加氟的话就继续加,哈哈!会有很大惊喜。看来你不是搞空调的。
发表于 2017-7-11 08:22:59 来自手机 | 显示全部楼层
除四通阀外就只有压缩机串气咯
发表于 2017-7-11 08:23:48 | 显示全部楼层
还不够,电流加到额定电流5.4A。
发表于 2017-7-11 08:26:16 | 显示全部楼层
哈哈哈和哈哈哈恐怕是氟加多了................
 楼主| 发表于 2017-7-11 08:34:27 | 显示全部楼层
哎,周老师都来了,荣幸之至!

周老师,帮帮参谋下, 制冷修得少,难得碰上这样一个问题。
 楼主| 发表于 2017-7-11 08:36:12 | 显示全部楼层
13925809766 发表于 2017-7-11 08:22
要依额定电流加氟的话就继续加,哈哈!会有很大惊喜。看来你不是搞空调的。

根据理论值修过几台, 不多。
 楼主| 发表于 2017-7-11 08:36:57 | 显示全部楼层
好万家制冷设备 发表于 2017-7-11 08:23
还不够,电流加到额定电流5.4A。

果然是高工
发表于 2017-7-11 09:21:25 来自手机 | 显示全部楼层
summerwm 发表于 2017-7-11 08:36
根据理论值修过几台, 不多。

老板,额定电流是用电器在理论最大功率时的电流,也就是不可超过额定电流,一般正常工作的用电器是不会达到额定电流的,所以你不能按额定电流来加氟!从你描述来看,应该是氟加多了,R22雪种的低压压不应该有6Kg。先放掉一点试试吧!
发表于 2017-7-11 09:41:07 | 显示全部楼层
有一次同事去修空调,回来的时候雪种罐空了,跟我说明天再买一罐吧。我当时震惊了,13.6KG的罐,里面还有一半雪种,你怎么加进去的。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 03:56 , Processed in 0.059532 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表