长虹变频移机之前是好的,在屋里放了半个多月,今天去安装发现这个问题,机器通电显示屏幕有显示,过3-8秒时间就自动消失,而且按键全无反应,遥控开机可以开机,开机开始制冷,外机以高频率运转10秒内外机都停机,停机之后检查外机进电有220V和14-28V之间跳变电压。内机和外机传感器都是好的。怀疑脱焊引起的,后来补焊之后还是老样子。市电压有205V。请求师傅们帮忙分析一下是什么问题造成这样的?是内机主板的问题吗
IMG_2169.JPG
IMG_2168.JPG
IMG_2167.JPG
发表于 2017-7-10 17:13:47 | 显示全部楼层
传感器是重点
发表于 2017-7-10 19:42:32 | 显示全部楼层
猜一下啊,内机板?
发表于 2017-7-10 20:11:31 | 显示全部楼层
很有可能老鼠咬线了,或者你接线接错了。
发表于 2017-7-10 20:18:45 来自手机 | 显示全部楼层
看看室内风机,霍尔反馈是否正常。
发表于 2017-7-10 20:48:44 | 显示全部楼层
看看内机的光耦
 楼主| 发表于 2017-7-10 21:08:04 来自手机 | 显示全部楼层
华维国际 发表于 2017-7-10 17:13
传感器是重点

显示板会熄灭啥子个情况,有5V电压
发表于 2017-7-10 21:47:24 | 显示全部楼层
惠东电器 发表于 2017-7-10 20:18
看看室内风机,霍尔反馈是否正常。

柜机的内机也有风速反馈?俺到目前为止,还没见过!
发表于 2017-7-10 22:01:50 来自手机 | 显示全部楼层
我虽然不是老师父,但是我猜到了,变压器输出电压不稳定,变压器坏了,用表查一查,或者直接换。没有变压器的板子,很可能就是板子坏了。
 楼主| 发表于 2017-7-10 22:34:36 来自手机 | 显示全部楼层
猫猫维修 发表于 2017-7-10 22:01
我虽然不是老师父,但是我猜到了,变压器输出电压不稳定,变压器坏了,用表查一查,或者直接换。没有变压器 ...

谢谢你,我查过,变压器标注输出11V 测量输出电压有12V
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 04:02 , Processed in 0.064460 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表