屡烧桥堆

[复制链接]
发表于 2017-7-10 16:01:12 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,求救一下,一台美的MDVH-J80W-310多联机,屡烧桥堆,模块,电容都换过了
发表于 2017-7-10 16:13:36 来自手机 | 显示全部楼层
检查过流还是过压,散热是否良好。
 楼主| 发表于 2017-7-10 16:29:56 来自手机 | 显示全部楼层
电流16.5A,属正常,是运行一段时间烧桥堆,散热片清洗过了,电抗器与外壳打过火的痕迹,买不到电抗器,拆开把线圈拆了两圈复原,可涛声依旧!
发表于 2017-7-10 16:58:23 来自手机 | 显示全部楼层
有可能尖峰击穿了桥堆
发表于 2017-7-10 17:19:49 | 显示全部楼层
运行一段时间后烧桥堆,应该是属于过流损坏,如果整机电流正常,那是不是桥堆的极限电流不够!
发表于 2017-7-10 17:44:10 | 显示全部楼层
电流正常就是桥堆本身质量不好
发表于 2017-7-10 18:21:42 | 显示全部楼层
  楼主安装桥堆加了散热硅脂没有,管脚有磁珠也要加上,楼主懂的!
发表于 2017-7-10 18:28:23 | 显示全部楼层
电抗器,拆开把线圈拆了两圈复原,这有什么用?
发表于 2017-7-10 18:48:06 | 显示全部楼层
桥堆本身质量不好换个品牌
发表于 2017-7-10 18:55:27 | 显示全部楼层
没有抹硅脂吧?找个质量好的或者电流更大一些的桥堆替换一下。7楼说的磁珠也很重要