电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: andyy2573

咨询大神个问题!空调不冷!

[复制链接]
发表于 2017-7-10 17:42:55 | 显示全部楼层
放个氟需要这么纠结吗?你这样这里的大师怎么给你意见呢。
发表于 2017-7-10 18:10:06 来自手机 | 显示全部楼层
加氟前是什么现象呢?
发表于 2017-7-10 18:13:53 来自手机 | 显示全部楼层
窜气了,至于什么窜气看电流!
发表于 2017-7-10 19:44:55 | 显示全部楼层
外机风速
外机脏堵
仪表误差
系统空气
系统堵塞
系统窜气
……
发表于 2017-7-11 10:57:04 | 显示全部楼层
jsswt 发表于 2017-7-10 19:44
外机风速
外机脏堵
仪表误差

对对对,所有的方面都要考虑到,才能快速地排除故障。
发表于 2017-7-11 13:03:36 | 显示全部楼层
看室外的散热器是不是太脏了,风机转速及电容容量,内机的防尘网,风机滚筒…………
发表于 2017-7-11 13:16:45 | 显示全部楼层
先放到结霜,然后补到化霜~~~
发表于 2017-7-11 14:31:26 | 显示全部楼层
你们啊   比较菜的人还是挺多的    这种温度下不来的  压力还比较高的   都是大故障   


定速机   效果差    温度下不来

1  电压低     2   压缩机坏了    3四通阀喘气    4 管路扁了你又加了很多氟 ,正常的管路扁不加氟压力是会变低的    5     系统堵塞
 楼主| 发表于 2017-7-11 14:54:37 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2017-7-11 14:31
你们啊   比较菜的人还是挺多的    这种温度下不来的  压力还比较高的   都是大故障   

没再管了,能出冷气,凑合着用吧
发表于 2017-7-11 15:43:09 来自手机 | 显示全部楼层
低压不下,高压不上,应该属于压缩机吸排气不足吧!