   朋友电话找我,说家里空调不正常,显示E4。
   我去了先开机器,内风机转速正常,风量很足,还没有冷气出来就显示E4,只有常温风了。记得去年也是这个故障,当时测电源电压,测温度传感器,换室外机温度传感器,都没有问题,代换过也是一样显示E4,最后是清洗室外机热交换器解决的。今年温度比常年同期较高,于是还想清洗室外机热交换器,告诉他拿来水管,对着热交换器一阵冲洗,估计清洗的差不多了,告诉他开机,室外风扇只是转动了不到半圈就不动了,喊他关机器,仔细看是风扇电源线垂下挡住风扇转动了,打开外机上盖,原来是固定风扇电源线的尼龙扎带断裂,造成风扇电源线垂下阻挡风扇转动,用细铁丝把风扇电源线固定在原位置,告诉朋友开机,风扇转动正常,一会外机排风温度上升,朋友在室内说开始冷了。把外机上盖安好,试机半小时,正常。
发表于 2017-7-10 18:13:56 | 显示全部楼层
:):):):)
发表于 2017-7-10 20:59:35 | 显示全部楼层
E4是压缩机过流