发表于 2017-7-9 23:52:18 | 显示全部楼层
考虑下制冷剂,抽空重新加。
发表于 2017-7-10 08:24:55 来自手机 | 显示全部楼层
武安空调维修 发表于 2017-7-9 22:48
相信我还是会加氟的!只要是氟不多我都是抽真空定量加,这次开机压力1.25所以才泄压的

老板,相信你会加氟,只是你说的话让人生疑:只要是氟不多我都是抽空定量加,这次是开机压力1.25所以才泄压。变频空调加氟还是看氟多少才决定抽不抽空,要挣钱也不是那么省啊!这样会因小失大的!还有变频空调氟加多了,能直接放掉达到你所想要的效果吗?你说这样的话,所以我才会给你留那样的言,都是同行,在技术方面我认为一定要实事求是才对!
发表于 2017-7-10 10:18:24 来自手机 | 显示全部楼层
修变频空调只看电流压力?压缩机限频有很多因素的
发表于 2017-7-10 10:32:49 来自手机 | 显示全部楼层
压力1.25应该测的是气管压力吧,1.25的压力对应的蒸发温度是多少,压力表上面有。会结露吗???
发表于 2017-7-10 10:48:07 | 显示全部楼层
那么高的压力,是不是表有问题,放掉重新抽空,用电子秤定量加注。