电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2389|回复: 14

看看这台空调怎么了?折腾半天无果而终!

[复制链接]
发表于 2017-7-9 22:26:52 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一台科龙变频空调,报修空调制冷效果差,不出水。开机十五分钟观察细管常温,粗管结露,两器干净。接表测压力1.25,电流7.4,第一反应是氟加多了,开始放氟,放到0.8的时候外机粗管也不凉了,电流四点多。蒸发器也不结露了。随即慢慢加氟,加到1.25的时候又成了老样子,晕啊!此时天已经黑了,收工回家明天继续!请问大家这是怎么回事啊?
发表于 2017-7-9 22:30:19 | 显示全部楼层
应该问一下这台空调之前都经历过什么了?
也许被人灌了R22进去呢?
如果想搞好这台机器,得把机器放空,然后抽真空先定量看看
发表于 2017-7-9 22:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
抽空,重新加。
 楼主| 发表于 2017-7-9 22:36:10 来自手机 | 显示全部楼层
whyukai 发表于 2017-7-9 22:30
应该问一下这台空调之前都经历过什么了?
也许被人灌了R22进去呢?
如果想搞好这台机器,得把机器放空, ...

会不会是压力频率上不去?
发表于 2017-7-9 22:37:47 | 显示全部楼层
管憋了吧。。。。
发表于 2017-7-9 22:40:46 | 显示全部楼层
武安空调维修 发表于 2017-7-9 22:36
会不会是压力频率上不去?

频率上不去不会那么大电流
发表于 2017-7-9 22:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
先弄清楚变频空调该如何加氟再说吧!
 楼主| 发表于 2017-7-9 22:48:19 来自手机 | 显示全部楼层
13925809766 发表于 2017-7-9 22:44
先弄清楚变频空调该如何加氟再说吧!

相信我还是会加氟的!只要是氟不多我都是抽真空定量加,这次开机压力1.25所以才泄压的
 楼主| 发表于 2017-7-9 22:50:30 来自手机 | 显示全部楼层
细管瘪会出现这种情况吗?忘大侠不吝赐教!真的搞不懂这台空调了
发表于 2017-7-9 23:23:02 来自手机 | 显示全部楼层
变频空调最好是抽空定量加,看表有偏差
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 01:34 , Processed in 0.061591 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表