电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 9670|回复: 7

格力3p天花机漏水

[复制链接]
发表于 2017-7-9 20:44:23 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅来看看,前天一台格力天花机客户反映制冷差,逐上门查看。开机测低压压力7公斤还往上涨,电流差不多17A,额定12.5A,以为氟压高,就放了一部分,再检查发现外机冷凝器被灰尘堵死,不过风机通风还可以,查压缩机电容容量正常,就清洗冷凝器,清洗后开机测低压6公斤,电流12.2左右波动,室内机制冷比之前好点,但还是不理想,当时是晴天,环境温度33度,就这样维修结束。问题来了,今天下午客户反映内机漏水,师傅们来帮我分析分析,前天弄的,昨天开了一天没发现漏水,怎么今天漏水呢?今天下了雨的,环境温度大概26度。第一次接触天花机,望师傅们指点,是我把氟放了一部分缺氟造成的漏水还是内机的排水系统出问题?还是空气湿度大产生的冷凝水?客户发来的图片
mmexport1499601803634.jpg
发表于 2017-7-9 20:49:37 来自手机 | 显示全部楼层
排水系统堵或水泵坏。内电路板也有可能,但机会不大。
 楼主| 发表于 2017-7-9 22:11:05 来自手机 | 显示全部楼层
连山冷气 发表于 2017-7-9 20:49
排水系统堵或水泵坏。内电路板也有可能,但机会不大。

谢谢!可是昨天开一天都没漏水,今天下午说漏水。答应客户明天去看看,内机没拆过,还不知道好不好拆
发表于 2017-7-9 22:16:24 来自手机 | 显示全部楼层
清洗内机,查内机风量
 楼主| 发表于 2017-7-9 22:30:43 来自手机 | 显示全部楼层
廖钟铭 发表于 2017-7-9 22:16
清洗内机,查内机风量

好的,明天去看看
发表于 2017-7-9 23:02:58 | 显示全部楼层
清洗内机,查内机风量
 楼主| 发表于 2017-7-10 20:52:00 来自手机 | 显示全部楼层
今天上午去看了一下,等了两个小时只是偶尔滴一滴水,再就是看到风叶上挂几滴水珠,是一边风口的,其它三个没有,然后跟客户说这是制冷效果好,风叶上凝结的冷凝水,客户已默许
发表于 2017-8-2 09:26:08 来自手机 | 显示全部楼层
天花内机缺点是:不易清洗,灰尘脏物多了,排水系统就出问题
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 22:30 , Processed in 0.060753 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表