电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: a8481170

一个漏水的空调~~整的一个多小时还是不解后来走了。

[复制链接]
发表于 2017-7-9 08:20:51 | 显示全部楼层
是不是挂板保温棉散开或老鼠咬碎。
发表于 2017-7-9 08:31:57 来自手机 | 显示全部楼层
师傅们遇见过外面空气堵在水管里,水流不出来,满了之后顺风轮那里或者墙边就流出来了
发表于 2017-7-9 08:51:18 来自手机 | 显示全部楼层
这明显是内热交翅片脏了,尤其是顶部2块脏了,水不肯顺翅片流入水槽。
发表于 2017-7-9 09:12:34 | 显示全部楼层
多是出水嘴勾水所致.............
发表于 2017-7-9 10:13:33 | 显示全部楼层
看看制冷剂够不够或副水槽
发表于 2017-7-9 10:19:16 | 显示全部楼层
曾经遇到过一台制冷剂少了点室内机冷凝水过多从出风口流出
发表于 2017-7-9 10:22:27 | 显示全部楼层
有时拆机彻底清洗才能解决!缺冷媒引起蒸发器结霜,影响排水,很容易判断!
发表于 2017-7-9 10:29:01 | 显示全部楼层
拆机彻底清洗才能解决
发表于 2017-7-9 10:56:47 来自手机 | 显示全部楼层
漏水确实不好处理,要么是脏要么是缺氟,
发表于 2017-7-9 11:19:00 | 显示全部楼层
曾经一台空调处理了三次才成功,当时是受了周老师的启发,在蒸发器顶端那个连接缝的凹槽处帖一张大约3CM这宽的胶条,解决了