各位师傅求教--空调不制冷

[复制链接]
发表于 2017-7-7 21:41:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师傅,我是用户,我家的这个是美的的1.5P的变频空调,近年来一直发生开机不制冷,然后打开前盖摸里面的蒸发器,发现就开头的一点点(应该算是接头处)是冰凉的,其他地方都是常温,开了很久还是不制冷,摸细管是冰的,裸露在外有结冰现象。
奇怪的是,我关机后重新启动,就开始制冷了,蒸发器也凉了!!前年和去年都找过美的的售后来修理过,修理人员就说没制冷剂,加了就好了,但是来年还是这样,我都无语了,现在出保了,请各位师傅帮忙判定下情况吧,谢谢!!我怕我找了人来修好了,明年还是这个鸟样子。
 楼主| 发表于 2017-7-9 10:13:27 | 显示全部楼层
我是楼主,我又仔细看了下空调,发现第一次开机的时候,空调不制冷,然后外机接头的细管子上全是白霜,,,我关机之后重启,开始制冷了,细管子上没有白霜了,有水。。。请各位师傅帮忙确认确认呢,谢谢!!
 楼主| 发表于 2017-7-11 21:38:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 gong214881606 于 2017-7-11 21:40 编辑

自己买了制冷剂,压力表,连上去只有2个压,加了一瓶R410进去,高压管白霜化了,空调又制冷了!!凑合过了今年明年继续。。。
发表于 2017-7-7 21:48:07 来自手机 | 显示全部楼层
有漏的地方,查漏吧
发表于 2017-7-7 21:57:09 来自手机 | 显示全部楼层
让维修工把空调拆走维修  然后和维修工定好包多少年不加制冷剂
发表于 2017-7-7 22:02:42 来自手机 | 显示全部楼层
没遇见走心的维修工
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:09:47 | 显示全部楼层
逍遥侯 发表于 2017-7-7 21:57
让维修工把空调拆走维修  然后和维修工定好包多少年不加制冷剂我这边都是包3年不用加制冷剂  就是贵点400左 ...

哎,估计这里都不愿意这么干的
发表于 2017-7-7 22:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
重点是开机不制冷,关机重启会制冷!
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:44:44 | 显示全部楼层
Allen1986 发表于 2017-7-7 22:14
重点是开机不制冷,关机重启会制冷!

是的,,现在在制冷中...
发表于 2017-7-7 23:23:23 | 显示全部楼层
估计是外机板的问题。
发表于 2017-7-7 23:25:48 来自手机 | 显示全部楼层
gong214881606 发表于 2017-7-7 22:44
是的,,现在在制冷中...

没佛了。。热保护了呀呀呀呀呀!
发表于 2017-7-7 23:26:27 来自手机 | 显示全部楼层
空调过保修了。就不要修了。。格力美的都一样。。烂穿了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 03:47 , Processed in 0.037412 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表