电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7758|回复: 35

请教空调加氟几天后,中午不吹冷风,上午下午都制冷

[复制链接]
发表于 2017-7-7 20:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天给一个包子铺的柜机加了点氟,加到4个多压力吧,外机管子上没有露珠,室内比以前凉了,过了三天,打电话说中午最热的时候内机吹出来的是热风,内外机都转,我傍晚去的,室内吹出来的是凉风。

请问 外机加氟没有露珠是因为压力不够吗?
     现在的中午最热的时候不吹冷风 从哪里着手? 压缩机电容? 外机散热?氟压力?
发表于 2017-7-7 20:27:56 来自手机 | 显示全部楼层
你好,这个问题我知道,需要回答请安1:不需要请安2:
发表于 2017-7-7 20:42:56 | 显示全部楼层
检查外机散热状况
发表于 2017-7-7 20:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
外机散热可能不好
发表于 2017-7-7 20:47:07 | 显示全部楼层
你是安装工吧    这就是热保护    最难得修   也是最简单的故障   也是醉常见的故障      
发表于 2017-7-7 20:55:28 | 显示全部楼层
要看压力和电流,我看是氟少了
发表于 2017-7-7 20:58:50 | 显示全部楼层
包子铺环境恶劣,注意外机位置和油烟。。。
发表于 2017-7-7 21:14:07 | 显示全部楼层
是外机散热不好,热保护
 楼主| 发表于 2017-7-7 21:35:44 | 显示全部楼层
1634327173 发表于 2017-7-7 21:14
是外机散热不好,热保护

如何处理?
发表于 2017-7-7 21:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
氟没加够,加到粗管冒汗。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 01:40 , Processed in 0.059141 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表