请教空调加氟几天后,中午不吹冷风,上午下午都制冷

[复制链接]
发表于 2017-7-7 20:19:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前几天给一个包子铺的柜机加了点氟,加到4个多压力吧,外机管子上没有露珠,室内比以前凉了,过了三天,打电话说中午最热的时候内机吹出来的是热风,内外机都转,我傍晚去的,室内吹出来的是凉风。

请问 外机加氟没有露珠是因为压力不够吗?
     现在的中午最热的时候不吹冷风 从哪里着手? 压缩机电容? 外机散热?氟压力?
发表于 2017-7-7 20:27:56 来自手机 | 显示全部楼层
你好,这个问题我知道,需要回答请安1:不需要请安2:
发表于 2017-7-7 20:42:56 | 显示全部楼层
检查外机散热状况
发表于 2017-7-7 20:45:41 来自手机 | 显示全部楼层
外机散热可能不好
发表于 2017-7-7 20:47:07 | 显示全部楼层
你是安装工吧    这就是热保护    最难得修   也是最简单的故障   也是醉常见的故障      
发表于 2017-7-7 20:55:28 | 显示全部楼层
要看压力和电流,我看是氟少了
发表于 2017-7-7 20:58:50 | 显示全部楼层
包子铺环境恶劣,注意外机位置和油烟。。。
发表于 2017-7-7 21:14:07 | 显示全部楼层
是外机散热不好,热保护
 楼主| 发表于 2017-7-7 21:35:44 | 显示全部楼层
1634327173 发表于 2017-7-7 21:14
是外机散热不好,热保护

如何处理?
发表于 2017-7-7 21:39:28 来自手机 | 显示全部楼层
氟没加够,加到粗管冒汗。