电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 天府中人

壁挂空调制冷20分钟就不制冷求助

[复制链接]
发表于 2017-7-7 21:39:05 | 显示全部楼层
赞成6楼的
发表于 2017-7-7 22:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
怎么都没人说是用户家电压低呢  我这边都是这个情况开机能够制冷15分钟吧以后就压缩机停止运转风机出风变小家里电灯变暗  空调关机再次开机15分钟后又是这个现象  我这边是农村  评论用户家的电压180V机器启动最低能达到165V
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:08:48 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-7-7 20:49
机子型号大小,检测电流压力传感器阻值多少,什么都不说就让人家说原因,怎么知道外机不缺氟的。

中午太热了,,外机都没法摸,大概看了下毛病,型号都没注意,就回去了。明天上午再去看看
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:09:58 来自手机 | 显示全部楼层
逍遥侯 发表于 2017-7-7 22:04
怎么都没人说是用户家电压低呢  我这边都是这个情况开机能够制冷15分钟吧以后就压缩机停止运转风机出风变小 ...

还有这事,,那电压低了怎么办,买个稳压器么
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 00:30 , Processed in 0.042914 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表