壁挂空调制冷20分钟就不制冷求助

[复制链接]
发表于 2017-7-7 15:17:31 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
刚开始空调制冷正常,外机不缺氟。运行20分钟左右,压缩机停了,外机风扇仍然再转,但感觉风变小了。内机风扇也在工作。请问是什么原因引起的呢
发表于 2017-7-7 15:30:19 | 显示全部楼层
什么测试都不做就上来问!没有数据咋给你回答?给了也是解解闷的。
发表于 2017-7-7 16:22:43 | 显示全部楼层
风扇转速小的原因
发表于 2017-7-7 16:58:32 | 显示全部楼层
故障现象是压力变大,电流变小,只有0.3A
发表于 2017-7-7 17:11:02 | 显示全部楼层
是不是内机管温有问题呢?
发表于 2017-7-7 17:22:41 | 显示全部楼层
压机保护了,外风机电容变小,外机脏,雪种过多或过少都会引起
 楼主| 发表于 2017-7-7 17:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
大佬文 发表于 2017-7-7 17:11
是不是内机管温有问题呢?

内机管温有问题外风扇不可能一直转啊
发表于 2017-7-7 18:43:00 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机保护了
发表于 2017-7-7 19:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
并个风机电容
发表于 2017-7-7 20:49:44 | 显示全部楼层
机子型号大小,检测电流压力传感器阻值多少,什么都不说就让人家说原因,怎么知道外机不缺氟的。