三菱电机MFH-GE71VCH不制冷(外风机不转)

[复制链接]
发表于 2017-7-7 13:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 红色发电机 于 2017-7-7 14:01 编辑

2012年购买,使用5年多了,三菱定速柜机,安装客厅。冬夏偶尔用用均正常。今年开机,室内机外表显示正常,出风正常,但不制冷,约20分钟左右,显示故障代码“P8”。听外机压缩机有工作,但外风机不转。维修人员上门,更换风机电容,风扇依然不转,也没有卡滞现象。由于外机安装在10楼飘窗下,拆装维修有点费劲,加上高温天气,维修的师傅开价750元,拟更换外风扇电机。开始请朋友来看过,说是制冷剂漏了。请大家帮看看?
请教:
室内机接线端子3、4号哪个是接往外风机的?
若是电机坏,3号端子应有220V电压吗(师傅称检查外机时,测量风机接线端有电的)?
L、N、N、2、3、4五个端子是怎么接线的,测量电压是多少?
能否通过室内机测量,大概判断外机电路故障,毕竟外机一般都在外墙,检查不易。


室内机控制电路板

室内机控制电路板


内外机接线图

内外机接线图


内机接线端子

内机接线端子


控制板

控制板
发表于 2017-7-7 19:38:29 | 显示全部楼层
钱是要比的别人使的,一个人揾晒以后维修师傅都要转行了
发表于 2017-7-8 17:00:28 | 显示全部楼层
唉,不是干这个的,不要捣鼓10楼啊
 楼主| 发表于 2017-7-10 10:38:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 红色发电机 于 2017-7-10 10:48 编辑

后观察发现,虽然10楼位置较高,但在安装外机边上有许多老鼠屎,打开外机检查,发现室外风机的电源线被老鼠咬断,咬断了3根,老鼠牙真厉害,导线金属铜丝也能咬断!断线接上恢复,开机,外风机转动,压缩机工作,但依然不制冷,机器运转20分钟左右保护停机,室内机显示故障代码“P8”,和原来一样。手摸压缩机很烫。另:运转时,测量空调工作电流约7.4A,(3匹)好像偏小。奇怪,难道该空调会同时有多处故障?还会有什么问题?
鼠咬断b.jpg

外机接线图b.jpg

柜机b.jpg
 楼主| 发表于 2017-7-16 20:59:47 来自手机 | 显示全部楼层
联系了几次,今天上午,维修人员上门添加了制冷剂,开机制冷正常了。但未找到漏氟的原因,师傅说用用再看,一时半会也不好找漏。看来,空调漏气故障不好弄,特别是慢漏,内机、外机、铜管都有可能,有没有简单的方法判断?
 楼主| 发表于 2017-7-16 21:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
正常制冷,测量机器的运行电流约13A左右,上下稍有波动。我想电流值最能反映电气设备的运行状况。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 07:47 , Processed in 0.061553 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表