电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 1492|回复: 2

格力5匹柜机疑难问题

[复制链接]
发表于 2017-7-7 10:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
    格力5匹柜机,开机约一分来钟或许不到一点,外机就停机,内机继续工作,内机红灯持续闪,闪的频率比较高一分钟不低于100下.无故障代码.
   原冷凝器比较脏,后来我给清洗过了,散热没问题.内外机通讯没有问题.所有线都检查过了.
   三相电压没问题.相序也换过.强制顶着交流接触器,并接外风机,启动电流约7A,上升到8.5A稳定.
   检查过内机两传感器,正常,外机压机排气传感,外环温,外管温均正常.怕测量有问题又全部更换过试机,故障依旧.
   压机交流接触器上桩头上三相电有两根绕在了外机的电路板上的磁圈里测电流的.你们说会不会是外机板有问题?我看了一下没有显的坏的痕迹.具体这个板怎么确定有没有坏也不会了..哪们大神告诉我这台空调到底是哪晨问题了?
发表于 2017-7-7 10:54:14 来自手机 | 显示全部楼层
几个压力啊
发表于 2017-7-7 10:58:42 | 显示全部楼层
软缺相,供电量不足,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 23:44 , Processed in 0.130784 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表