查看: 7556|回复: 12

求助:格里变频空调加R22制冷剂问题

[复制链接]
发表于 2017-7-7 08:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新人第一年修空调,昨天有人打电话说空调不凉了,我去室外机那看了一下铜管,有结霜的现象,压缩机运转正常。第一感觉是缺氟了,看了一下室外机铭牌,上面标注加R22氟,第一次遇见变频空调加22型号的氟。请问各位前辈加的时候需要加液体还是气体?
 楼主| 发表于 2017-7-7 08:24:51 | 显示全部楼层
加的过程中有什么注意事项
发表于 2017-7-7 08:29:27 来自手机 | 显示全部楼层
同问,同问,同问
发表于 2017-7-7 09:00:48 来自手机 | 显示全部楼层
液态加,看效果回气凉,内机冷凝水不断就好
 楼主| 发表于 2017-7-7 09:32:44 | 显示全部楼层
szm263 发表于 2017-7-7 09:00
液态加,看效果回气凉,内机冷凝水不断就好

另外室内机需要设置成定频模式吗?还是不需要设置,直接加就可以了。漏氟会不会导致空气混进去,如果不抽空直接加的话是不是很危险
发表于 2017-7-7 09:44:08 | 显示全部楼层
r22 随便怎么加
发表于 2017-7-7 09:44:37 来自手机 | 显示全部楼层
设置温度最低,风量最大,但是漏氟,最好先查漏,再加,细管接霜系统里有的氟,是正压,不会有空气,
 楼主| 发表于 2017-7-7 09:52:28 | 显示全部楼层
szm263 发表于 2017-7-7 09:44
设置温度最低,风量最大,但是漏氟,最好先查漏,再加,细管接霜系统里有的氟,是正压,不会有空气,

谢谢你耐心解答哈     非常感谢      这个空调移机过两次(不是我移的,移机应该没有抽真空,是用氟直接顶空气排空的。空调用了已经有8年左右,之前没有加过氟)。我感觉是之前移机中排空导致氟少了,应该直接给他加点就行了吧
 楼主| 发表于 2017-7-7 09:53:11 | 显示全部楼层

非常感谢你的帮助哈
发表于 2017-7-7 09:58:10 | 显示全部楼层



r22 随便怎么加