奥克斯空调热保护

[复制链接]
发表于 2017-7-7 07:43:02 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
检查外风机风速低,换风机电容后风速正常,但是压机还是热保护,接压力表发现压力在3到4公斤之间快速抖动,并且外热交上部热下部常温,这是系统哪出问题了,求解
发表于 2017-7-7 09:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
压力表抖动严重应该是系统里有空气
发表于 2017-7-7 10:21:47 | 显示全部楼层
把氟全部放了定量加!
发表于 2017-7-7 10:31:36 | 显示全部楼层
应该有水分
发表于 2017-7-7 12:15:35 来自手机 | 显示全部楼层
放弗,打压捡漏,抽真空,定量加氟
发表于 2017-7-7 12:38:29 | 显示全部楼层
第一个抖动问题,是系统里有空气
第二个3到4公斤,如果是R22就是缺弗了
 楼主| 发表于 2017-7-7 13:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
是22,已经放掉抽空重新加过一次了
发表于 2017-7-7 13:59:50 | 显示全部楼层
会不会压缩机有问题
发表于 2017-7-7 14:15:43 | 显示全部楼层
如果是修空调的老师傅,一般会先判断系统里是有空气还是有水,然后分别处理好,把弗灌到标准,再看会不会热保
 楼主| 发表于 2017-7-7 22:42:19 来自手机 | 显示全部楼层
主要是外热交上热下凉