 楼主| 发表于 2017-7-6 18:18:20 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2017-7-6 17:32
还真幸运   遇到一个师傅了        你说机子能赚  转一会保护  报警   这分明压缩机是好的  模块是好的   ...

又不幸运了问题又来了,正常运转半小时后压缩机先停外风机后停,内风机正常运转,自动灯闪烁除霜灯常亮,求老哥指点
 楼主| 发表于 2017-7-6 18:23:37 | 显示全部楼层
用户名无效 发表于 2017-7-6 17:32
还真幸运   遇到一个师傅了        你说机子能赚  转一会保护  报警   这分明压缩机是好的  模块是好的   ...

铭牌上是6A我卡了压机是5A,压机很热,回气不怎么凉,缺点氟,不应该是这个原因导致的吧
发表于 2017-7-6 19:08:08 | 显示全部楼层
...

铭牌上是6A我卡了压机是5A,
变频工作在啥状特时测的电流?
发表于 2017-7-6 19:52:47 来自手机 | 显示全部楼层
不是说故障消失了,现在又有故障了?
发表于 2017-7-6 19:52:58 来自手机 | 显示全部楼层
不是说故障消失了,现在又有故障了?
发表于 2017-7-6 20:17:23 | 显示全部楼层
外机供电前内机先不自检吗?
发表于 2017-7-6 22:03:07 | 显示全部楼层
幸运小马哥 发表于 2017-7-6 18:23
铭牌上是6A我卡了压机是5A,压机很热,回气不怎么凉,缺点氟,不应该是这个原因导致的吧

可能就是差氟的问题
发表于 2017-7-6 23:29:58 | 显示全部楼层
加吧,加到凉再说。。。。