用了6年的格力空调低压压力上升,制冷效果差,放至正常压力,制冷正常。

[复制链接]
发表于 2017-7-6 09:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天,一客户打电话说,用了6年的格力空调,突然制冷效果不好了,是不是该加氟了,我说应该是吧,到客户家测低压压力为0.7(R22)不正常,问客户有木有加过制冷剂,客户说没有,艹!奇了怪了,抱着试试看的心情,把低压压力放至正常,空调开始制冷了!进出口相差16°至此维修结束,始终闹不明白,按道理说,压力不应该上升呀,是不是其他故障引起的压力上升,是不是还有隐形故障没有排除,望高手指点一二
发表于 2017-7-6 09:11:22 | 显示全部楼层
是不是串气了
发表于 2017-7-6 09:29:44 来自手机 | 显示全部楼层
客户找人加氟了,也不会告诉你滴,想啥呢,无缘无故压力不会升高,你放至正常压力正常制冷了,只能说有人加氟了。
发表于 2017-7-6 09:37:14 | 显示全部楼层
我也觉得客服可能说大话了。。
发表于 2017-7-6 10:08:41 来自手机 | 显示全部楼层
外机散热器太脏了,再不去掉压力表的情况下,清理外机散热器,可以看到压力明显降低
发表于 2017-7-6 10:40:32 来自手机 | 显示全部楼层
清理内外机,再看压力
发表于 2017-7-6 10:43:24 | 显示全部楼层
客户的话不能全信
另外外机散热不好,低压是会上升的,检查风机电容,和冷凝器是否太脏
蒸发器太脏会引起压力下降,所以不是你这个故障范围。
发表于 2017-7-6 12:11:04 | 显示全部楼层
前几天。我碰到一空调低压6,放出来是气,制冷就好了
发表于 2017-7-6 13:17:12 来自手机 | 显示全部楼层
五楼说的有道理
发表于 2017-7-6 13:44:48 | 显示全部楼层
客户的话真的不能全信,呵呵