格力KFR-70柜机启动外机就跳匝。

[复制链接]
发表于 2017-7-5 23:52:24 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
1金币
如图。空调内外机。图纸没有。图中的A1与A代表什么。现在一开机内机转。一启动外机就跳匝。看见外机风机转了一下就跳匝。图纸也没有。图中的A1与A我都没弄明白。外机我还没去看。

IMG_20170705_194344.jpg
IMG_20170705_194409.jpg
发表于 2017-7-6 00:16:59 | 显示全部楼层
楼主对空调控制原理不是太熟悉,外机可以单独断开压缩机线试一下是否还会跳闸,依次断开各负载试机,很快就可以断定故障部位,有一些整机断电后用万用表测量都可以断定故障的。楼主还需加强学习!
发表于 2017-7-6 00:18:43 来自手机 | 显示全部楼层
不是电容坏了就是压缩机坏了
发表于 2017-7-6 06:21:56 来自手机 | 显示全部楼层
看你就是个来潜水的,连那个都不知道,你还修空调。羞人差不多,
发表于 2017-7-6 06:30:01 | 显示全部楼层
你是高级技工啊!就这技术???
发表于 2017-7-6 07:04:08 来自手机 | 显示全部楼层
遇到过电容坏了通电跳闸
发表于 2017-7-6 07:26:20 来自手机 | 显示全部楼层
先检查下漏电开关,确定过载,还是漏电跳闸,还有就是是否移机动过电源线,有没有接错,顺便楼主维修部到底修什么的
发表于 2017-7-6 11:38:25 来自手机 | 显示全部楼层
顺线找啊,一般都能找到每根线的作用,如果这个机子没人修过的话,你安沙发说的一步步查最保险
发表于 2017-7-6 11:54:55 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名师傅说得对   这样的技术也能到高级   简直太无语了
发表于 2017-7-6 13:24:13 来自手机 | 显示全部楼层
很羞愧,我也混了个高级。怀疑压缩机故障