格力定频空调不制冷

[复制链接]
发表于 2017-7-5 18:42:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金币
  今天在旧货市场淘来一台格力单冷机KF-23W/RG,制冷最大功率970W。压缩机型号2P15C3R225B SF。拉到店试机,内外风机正常运转,压机正常运转。测压机电流2.95A,挂表测运转低压0.55MPA,停机平衡压1.05MPA。压机工作时细管结露,毛细管结露,粗管常温。内热交结露不均,进出风口温度只相差三四度。请教各们前辈,是不是压机有问题呀?如果要换压机那我就亏大了。

发表于 2017-7-5 18:50:58 | 显示全部楼层
30分钟以后,再看大管是否 结露
发表于 2017-7-5 18:55:34 | 显示全部楼层
多少银子收购的。亏大了
 楼主| 发表于 2017-7-5 18:59:50 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-7-5 18:50
30分钟以后,再看大管是否 结露

多谢师傅指点,我再试久点。看看如何,内、外热交都清洗过。主要是看压机是不是有问题,小弟刚入行不久,再次感谢师傅百忙之中回贴。
 楼主| 发表于 2017-7-5 19:01:40 | 显示全部楼层
家电学习2 发表于 2017-7-5 18:55
多少银子收购的。亏大了

300大洋,如果要换压机肯定亏大了
发表于 2017-7-5 19:09:50 来自手机 | 显示全部楼层
加台风扇散热试试
发表于 2017-7-5 19:25:00 | 显示全部楼层
回压正常,压机电流小,压缩机坏了,漏气
发表于 2017-7-5 19:25:49 | 显示全部楼层
回压正常,压机电流小,压缩机坏了,漏气
发表于 2017-7-5 21:35:52 | 显示全部楼层
4通阀坏了没有啊,如果没坏那可能要换压缩机了
发表于 2017-7-5 21:36:03 | 显示全部楼层
4通阀坏了没有啊,如果没坏那可能要换压缩机了