发表于 2017-7-6 10:12:16 | 显示全部楼层
cymhercules 发表于 2017-7-5 18:48
你好,我回家问了一下,使用一种棒状的测电笔一样的东西测的电压。

那个东西测电压是极其不准的啊,测漏电电压比较准的是用数字电压表并联一个100欧姆左右的电阻对地测,如果没有也可以把室外机接根电线可靠接地后再测。
发表于 2017-7-6 10:27:17 | 显示全部楼层
换一下插板里面的 零火线就行
发表于 2017-7-6 11:23:05 | 显示全部楼层
外机漏电安全第一,浪费点电费是小事,这个问题要重视。
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
大佬文 发表于 2017-7-6 09:57
别往外机上找原因,先检查一下你家其他插座的地线是不是都有感应电,最好拆开检查,说不定电工没有接地线 ...

嗯嗯,外机接地之后他再去测量,他的测电压的显示没有电压了,他说是感应电,极其不准确吗,他们美的售后应该不会忽悠人的吧。
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:50:36 来自手机 | 显示全部楼层
cymhercules 发表于 2017-7-6 11:49
嗯嗯,外机接地之后他再去测量,他的测电压的显示没有电压了,他说是感应电,极其不准确吗,他们美的售后 ...

不好意思回复错了
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:51:13 来自手机 | 显示全部楼层
ww5063128 发表于 2017-7-6 10:12
那个东西测电压是极其不准的啊,测漏电电压比较准的是用数字电压表并联一个100欧姆左右的电阻对地测,如 ...

嗯嗯,外机接地之后他再去测量,他的测电压的显示没有电压了,他说是感应电,极其不准确吗,他们美的售后应该不会忽悠人的吧。
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
大佬文 发表于 2017-7-6 09:57
别往外机上找原因,先检查一下你家其他插座的地线是不是都有感应电,最好拆开检查,说不定电工没有接地线 ...

嗯嗯没有接地线,现在接地线好了
发表于 2017-7-6 13:22:17 | 显示全部楼层
变频空调 插座没有接地线的  外机一般有100左右的电流
发表于 2017-7-6 13:34:36 | 显示全部楼层
你的插座没有接地线
发表于 2017-7-6 13:39:44 来自手机 | 显示全部楼层
笑死我了!!!71伏竟然说是感应电,而且说不要紧,也不费电
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 23:52 , Processed in 0.053374 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表