空调结冰的问题

[复制链接]
发表于 2017-7-5 10:32:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前些日子有客户报修一格力定频单冷35机漏水,这简单,上门给疏通排水管,清洗水槽、蒸发器,由于外机在7楼且安装的位置比较尴尬,用一自拍杆伸出去拍一张看着也不是很脏就没有洗,然后试机制冷不再漏水收钱回家。再然后问题来了,大概一个月后该机再次报修不制冷,上门查看,好家伙那么大一垛冰,整条大小连接管连大小阀门都结冰了,内风机运转正常却没有风,估计也结冰了,先让用户停机,待冰化完了接上表阀开机准备加氟,这时一看怎么氟压一点没少啊?回到房间一看机器制冷正常了,连续开机一小时多制冷正常,阀门只是结露,电流5.6A左右,这就尴尬了,怎么回事啊?我什么都没做啊?没办法,清一下滤网象征性的通一下排水管带着一肚子疑问回家了,请教各位师傅你们遇到过这种情况么?大概是哪里的问题呢?

结冰的阀门

结冰的阀门

外机冷凝器

外机冷凝器

冰化后接表开机的压力

冰化后接表开机的压力

冰化后

冰化后
发表于 2017-7-5 11:46:27 来自手机 | 显示全部楼层
1有可能内机蒸发器背面脏了,2加液加的有点多了3系统有点微堵
发表于 2017-7-5 12:15:15 | 显示全部楼层
内风机有问题吧
 楼主| 发表于 2017-7-5 13:32:58 来自手机 | 显示全部楼层
猛回头 发表于 2017-7-5 11:46
1有可能内机蒸发器背面脏了,2加液加的有点多了3系统有点微堵

蒸发器背面我看过的,不脏,客户比较豪爽,我给他内机风扇都拆下来清洗过的,液加多了就更不是,这台机从装好至今就没有加过氟难不成氟还会越用越多?是不是微堵不好查啊,人家现在能制冷的而且效果还可以
 楼主| 发表于 2017-7-5 13:34:23 来自手机 | 显示全部楼层
业新维修 发表于 2017-7-5 12:15
内风机有问题吧

内风机没问题的,大中小风速变化明显,风量也不小
发表于 2017-7-5 15:46:28 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得还是二次截流了,室温越低越明显吧。我修过这样毛病抽空加氟就好了
发表于 2017-7-5 16:58:40 | 显示全部楼层
内风机电容
 楼主| 发表于 2017-7-5 17:03:00 来自手机 | 显示全部楼层
猛回头 发表于 2017-7-5 15:46
我觉得还是二次截流了,室温越低越明显吧。我修过这样毛病抽空加氟就好了

那么您认为二次节流的大概位置在哪呢?这机器可是大小阀门连接管和蒸发器都结冰了的……停机化冰后又正常制冷了……
发表于 2017-7-5 17:17:41 | 显示全部楼层
18200979237 发表于 2017-7-5 17:03
那么您认为二次节流的大概位置在哪呢?这机器可是大小阀门连接管和蒸发器都结冰了的……停机化冰后又正常 ...

赞同楼主的意见,应该是冰堵啦
发表于 2017-7-5 19:48:52 来自手机 | 显示全部楼层
刚开机温度调的太低,风速低造成结冰,还有就是风扇转速下降
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 00:38 , Processed in 0.070866 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表