今天又犯了一个错误,看来我不适合修空调

  [复制链接]
发表于 2017-7-4 19:14:29 | 显示全部楼层
压缩机发烫不工作,先浇上几瓶自来水冷却一下再测量!
更换压缩机前,一定要保证运行电容正常,运动电压正常,系统正常,才可以判断更换!
发表于 2017-7-4 19:29:03 | 显示全部楼层
遇到压缩机不启动的先换电容
发表于 2017-7-4 19:42:06 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机是大件,要把其他所有的问题排除,才能判断压缩机。
发表于 2017-7-4 19:42:26 来自手机 | 显示全部楼层
这他妈客户的气晕
发表于 2017-7-4 19:42:56 | 显示全部楼层
维修程序应该是先换电容吧!
发表于 2017-7-4 19:44:14 | 显示全部楼层
维修都是先简后繁
发表于 2017-7-4 19:49:31 | 显示全部楼层
既然换压缩机,新的压缩机电容与原机的电容也不一定一样,怎么不配套一起换呢?
发表于 2017-7-4 19:50:21 | 显示全部楼层
看到空调外机下面停满车,真惊险!换压缩机收费高吧!
发表于 2017-7-4 20:17:29 来自手机 | 显示全部楼层
我也有过,当时万用表没电容档,量压缩机阻值为0就以为是压缩机坏了,空调没过保修期就叫售后过来,人家一看说是电容坏了
发表于 2017-7-4 20:19:58 | 显示全部楼层
值得你反思,不管从技术层面还是安全意识方面,都有很大的进步空间!空调行业胆大心细!