这种情况该如何处理

[复制链接]
发表于 2017-7-3 21:25:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今遇一美的定频1.5P挂机,说制冷不好,上门查看,看铭牌R22制冷剂,先通电开机,温度设为最低,风量设为最大,让其运转着,观察外热交不脏,翅片透光,通风良好。内热交过滤网清洗干净,翅片也算干净,感觉风量有点偏小。几分钟后,手摸内热交,感觉只有一点点凉,认为缺氟,挂表查压,才3KG,外热交风微热,今天环温26度,氟压9KG,低压应该在4.5左右才是,先加氟,顺便把钳表也挂上。加至4.5KG停止,观察,外热交风温上中下都很热,看电流,才3A,铭牌标注4.9A,摸两铜头,一点点凉。再看内机,也没怎么结露,微凉。 怀疑有堵,难搞,不想再浪费氟,天色已晚,借机走人。

压力够了,电流却偏小。若再加氟使电流到4.9A,势必压力过高。遇到这种情况该如何处理?是真的堵了吗?
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:42:21 | 显示全部楼层
本人刚拿到证,经验不足,望同行分析解答,谢谢!
发表于 2017-7-3 21:49:50 | 显示全部楼层
四通阀串气堵塞,换
 楼主| 发表于 2017-7-3 21:51:17 | 显示全部楼层
cs3000ed 发表于 2017-7-3 21:49
四通阀串气堵塞,换

单冷机,无四通阀