今天修理一台格力2P的柜机空调(朋友的免费修理),问题是工作一会后内机显示E1,查询故障时外机过热,此时外机壳烫手,外机停机,检查冷凝器不脏,机器是搬家公司一起搬过来的,铜管也没有憋地方,待外机冷却后开机外机高压阀发烫,排出的风特别热,测工作压力有点偏高,放了一点制冷剂,外机还是特别热,但是低压阀处有结露,这种情况是外机散热不好还是移机没弄好(有空气?脏堵?),各位师傅指点下,谢谢
发表于 2017-7-3 20:19:11 | 显示全部楼层
这样情况一般都是堵,开会会热保护。。。。
 楼主| 发表于 2017-7-3 20:26:33 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2017-7-3 20:19
这样情况一般都是堵,开会会热保护。。。。

堵的问题没有遇到过,一般是怎么检查和维修呢,我移机比较规矩,口都会用胶布封死,没有发生过这个问题
发表于 2017-7-3 20:29:57 | 显示全部楼层
堵就要动焊枪了,一般毛细管组可能再大,估计你不行哦。。
 楼主| 发表于 2017-7-3 20:35:02 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2017-7-3 20:29
堵就要动焊枪了,一般毛细管组可能再大,估计你不行哦。。

动火没问题,换个压缩机什么的小意思
发表于 2017-7-3 20:37:56 | 显示全部楼层
a25819938 发表于 2017-7-3 20:35
动火没问题,换个压缩机什么的小意思

那就好,注意测量下电流和压力,这样判堵比较准确。
 楼主| 发表于 2017-7-3 20:38:47 | 显示全部楼层
是不是堵了电流会比较大
发表于 2017-7-3 20:45:43 | 显示全部楼层
a25819938 发表于 2017-7-3 20:38
是不是堵了电流会比较大

加到0.5MP电流肯定超过额定了,并且风烫人。
 楼主| 发表于 2017-7-3 20:57:35 | 显示全部楼层
外机那个鬼地方只能拆出来修了
发表于 2017-7-3 22:00:53 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2017-7-3 20:37
那就好,注意测量下电流和压力,这样判堵比较准确。


两器散热良好,
压力够了,电流却偏小
电流够了,压力却偏高
是堵了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 21:51 , Processed in 0.060123 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表