空调启动电流过大,热保护停机

[复制链接]
发表于 2017-7-3 08:44:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
新手求帮助
美的3p柜机,220v,缺氟制冷不好,头一天加氟后,制冷良好,第二天用户打电话说不制冷了,打开外机,发现压缩机不工作,滚烫,冷却压缩机,测绕组值1.4,1.6,3.0,应该正常,再试机,压缩机启动电流36A,并且马上就停了,隔一段时间,又启动,又停,更换电容,无效果,请问大神这是什么原因,怎么解决
发表于 2017-7-3 08:47:35 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机卡缸了
发表于 2017-7-3 08:50:15 | 显示全部楼层
系统堵了,启动的时候有没有接着压力表看看
发表于 2017-7-3 08:54:42 | 显示全部楼层
在缺少制冷剂和冷冻油的情况下压机连续运行,导致压机过热和卡缸。。换压机
发表于 2017-7-3 08:59:30 | 显示全部楼层
并联个大电容,加大启动扭矩。试试
发表于 2017-7-3 09:06:48 | 显示全部楼层
排除压缩机启动器和保护器的问题之后,如果还是这样就可以确定压缩机有故障了,很可能是卡缸了,可将它换下来再做进一步处理。
 楼主| 发表于 2017-7-3 09:51:20 来自手机 | 显示全部楼层
苍井空调维修 发表于 2017-7-3 08:50
系统堵了,启动的时候有没有接着压力表看看

均衡压力10,启动时回落,但马上停机了,所以看不到运行压力
发表于 2017-7-3 10:42:47 | 显示全部楼层
压缩机坏的可能性很大