一台老春兰空调换了主板,开机制冷变制热。

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-1 17:00:18 | 显示全部楼层
黑线也拔了,能制冷了!谢谢大家!!!
发表于 2017-7-2 20:29:45 | 显示全部楼层
可能是风机线和四通阀线接错了,或者是四通阀坏了,用木头敲打四通阀试试
 楼主| 发表于 2017-7-3 08:28:46 | 显示全部楼层
快乐的理由 发表于 2017-7-2 20:29
可能是风机线和四通阀线接错了,或者是四通阀坏了,用木头敲打四通阀试试

会制冷后发现外机风扇不转,打开外机顶盖里面有图纸,仔细查了是原来改装的通用板可能不适用这台空调,外机风扇线也没有插好,重新插好风扇线,拔了四通线可以用了,会制冷了。
发表于 2017-7-3 16:45:41 | 显示全部楼层
z19491949 发表于 2017-7-3 08:28
会制冷后发现外机风扇不转,打开外机顶盖里面有图纸,仔细查了是原来改装的通用板可能不适用这台空调,外 ...

应该是四通阀和风扇线互换了
发表于 2017-7-3 17:02:10 来自手机 | 显示全部楼层
在外机将3号线与4号线对调
发表于 2017-7-4 14:11:11 | 显示全部楼层
真的笑到我了
发表于 2017-7-4 15:37:52 | 显示全部楼层
估计是四通阀接错,一开机,四通阀直接工作了,所以就变成制热。。直接拔了四通阀再试
 楼主| 发表于 2017-7-5 09:18:24 | 显示全部楼层
ganjiexing1 发表于 2017-7-3 17:02
在外机将3号线与4号线对调

线没有接错,估计是这块万能板不行,别人送我就是这样的,夏天用用再说吧,制冷到不错,能不能调温还不清楚。
发表于 2017-7-5 09:30:53 | 显示全部楼层
开制热空调没有反应
 楼主| 发表于 2017-7-6 08:52:58 | 显示全部楼层
蓝天使者497 发表于 2017-7-5 09:30
开制热空调没有反应

是的,转开制热没有反应,你应该知道什么原因吧