查看: 1495|回复: 5

空调制冷差

[复制链接]
发表于 2017-7-1 12:02:48 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
诸位师傅们,小弟遇见一个现象我不知道怎么解决了,我前两天给一个空调加制冷剂,这个空调是海信的BF-25G定频壁挂机,97年产的,我去年就给它加过制冷剂,今年就在前两天制冷突然就不好用了,头一天开还是很正常的制冷,结果第二天一开机就不制冷了,我去看了外机是外机停了,过了一会它自己又开始运行了,运行之后制冷效果就发现非常不好,我观察了一下高低压管是干的,我就把表阀接上了,开机的时候是0.5的表压,我往里面加了一点制冷剂,但是制冷效果不明显,又过了十分钟左右压缩机停了,结果一停机之后从管里面就抽出来满满的一管油,表压在1.2左右,以前加制冷剂没有出现过这个现象啊,不知道我表达的清楚不,想请诸位师傅们给个答案
发表于 2017-7-1 12:58:34 | 显示全部楼层
检查一下四通阀是否串气,检查压缩机排气,进气
发表于 2017-7-1 14:38:05 | 显示全部楼层
1   供电电压
2   外机风速
3   压缩机电流
4   压缩机工作低压压力
5   室内机风速
6   测试之前请保持室内机室外机干净无灰尘
发表于 2017-7-1 14:47:47 | 显示全部楼层
加多了,窜气
发表于 2017-7-1 14:56:20 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-21 06:53:22 来自手机 | 显示全部楼层
简单的理解就是一台空调,工作十分钟停机,但它并没有制冷,是吗?工作压力0.5但是不制冷,是吗